老设备上的S7200使用上出现的问题

388

3

2018-07-06 19:43:09

S7200虽然已经停产,但是有些设备上还使用着,有些问题还是不明白,请高手解答:问题一.两个S7200一个主站,一个从站,距离一般30米。常规布线1:主站开关电源0V和从站开关电源0V用一根线连接。主站PLC地线接到总电源过来的地,从站PLC接到外壳(有时打个地桩)。布线2:主站0V不与从站0V连接,主站PLC地线接到总电源过来的地,从站PLC接到外壳。因为现场有时候没这个条件,所以很多时候设备调好了就算了,大多数时候这两种布线都没什么问题。正确的布线是不是应该这样:1.主站开关电源0V和从站开关电源0V用一根线连接。主站PLC地线接到总电源过来的地再拉一根线接引到从站PLC的地或者是2.主站开关电源0V和从站开关电源0V用一根线连接。PLC上的地线两边都不接悬空。

问题2:现场碰到过从站两三次PLC开关量输入点烧毁的现象,都是烧输入点,而且是全部输入点烧掉,板子都烧糊了。输入点几个是柜内反馈,几个是现场过来的信号,一开始看怀疑是现场的信号,但是如果是现场的信号会不会只烧掉对应的那几个口,而不是全部。因为现场很多时候不会给你时间去查这查那,客户只是让你赶紧换好赶紧生产。不过在更换过程中,只能查下短路问题,没问题就换上就开始生产了。有次查到24V和地通了。很多时候跟客户解释说是大电流通过造成的,的确也有现场用电焊机的情况,所以有时候现场的现象搞得自己也糊里糊涂,不过有问题的都给客户解决了,希望高手解答一下。是不是从站这边接地不好,像这种情况一定要求客户从主站拉一根地线过来还是在边上做个地桩接上呢?