很典型的一个维修案例,对于这方面的故障处理很有意义。这变频器余量较大,缺相还能带起来,如果余量小,就报过流了,总归都对电机不好。
更换模块,132改为160,还是按照要求一步步操作
就是开始的时候,,查故障,判断装置的好坏,就是拆电机线,给定频率改V/F 控制方式,,然后测量电压。
再就是换上那个160的模块,R0002等于33,也就是拓扑结构不对,,查了一下没问题,最后响起来还有报警A01420,,重新下载项目,,才可以。