回复:1200模拟量扩展输出没4~20mA电流信号输出

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17363
  • 精华

    65
  • 被关注

    917

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-07 09:23:33

5楼

展开查看
以下是引用子曾经曰在2018-07-07 00:23:46的发言 >4楼

很是奇怪,通道输出信号类型设置对了?

我现在遇到的问题是EM1231 4AI模块,通道选择4-20MA接一个2线制仪表,24V也串进去了,用万用表量电流为4MA,但是模块报通道“超出上限”,不知道咋解决,很是奇怪啊。

信号负端和模块电源的m短接。