楼主的问题,图1,其中黑色的曲线是电流吧?黑色的纵坐标是曲线的实际电流值吗?如果是。那这个系统启动加速的电流实际值可就超的太多太多了!都爆出曲线顶部了。
132kW电机的额定电流充其量也过不去260A吧?那条黑色曲线是多少呢?在这里电机的加速过程,电流截止作用的防线形同虚设了?
我看顶楼介绍说,这是一个大惯性系统,起动电流大,而实际运行的稳态电流小。可就是这个启动过程,如果不把截止电流的功能设置好,这个防线没了,那功率单元就只有热过载来保护了,而热过载是时间计算?还是传感器检测呢?在几秒的时间里,温度传感器的反映要快才行。否则也没戏。
功率单元抗短路保护是没问题的,对过载电流所造成的温升,自身没办法,而外部的措施又不到位,那就真的认倒霉了。
其实楼主的问题现象分析起来,因果关系还是顺理成章的。爬行就已经有了一定的功率损耗,紧接着是过载的变速过程,这种热积累如果没有得到抑制,久而久之,IGBT会折寿。
关键是要通过启动加速一开始就要抑制加速电流不能超过装置的1.3倍额定电流。要实现这个,P640要设置好限制,如果是矢量控制,转矩限幅要设置,更重要的是,真实的电机轴系与电机转子惯性比要确定(也就是P342的参数要真实正确),要把P1496 = 100。也就是加速补偿必须的。
这样再去录波,电流就限制下来了。应该是。如果这些措施导致加速过程不能满足工艺要求。那真的没办法,属于驱动功率选型问题了。系统使用者无能为力。
个见,仅供参考。