回复:828D 提示NCU未连接

Wade910

  • 帖子

    197
  • 精华

    5
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-10-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-07-07 16:12:23

4楼

展开查看
以下是引用123_123在2018-07-02 21:01:00的发言 >3楼

回复两位版主

机床手动都正常,MDI也没问题,只有按 “执行”软键时屏幕左下角提示“NCU未连接”,也不是报警,就显示在屏幕左下角的提示栏。

是新系统调试时出现的,断电重启后再没出现,以前也没遇到过,有些莫名其妙。

楼主的状况我也遇过一两次,但是也是偶然的。


1、在初次调试时,载入新NC程序后,选择程序执行时出现。重启后正常选择程序并执行。

2、双通道时,未切换到相应通道,加载新的NC程序时,选择程序执行时出现。重启后正常选择程序并执行。


第1种情况,重复遇见过,不过都是通过重启解决的,具体原因还不清楚!