回复:又是一起profibus DP通讯从站输入模块干扰问题的处理过程

KAPOK

  • 帖子

    2205
  • 精华

    3
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2004-08-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-07 17:12:16

40楼

 重要停机信号应当增加适当的滤波抗干扰处理,如果信号能在PDA中记录,这样分析问题可能更有效率,楼主也不用费心地去写信号不好使的计数程序。