回复:G120中关于PZD字与双字的疑问

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23484
  • 精华

    900
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-07 19:23:51

1楼

展开查看
以下是引用杰伴忠生在2018-07-06 12:57:30的发言 >楼主

我最近在学习G120变频器,有个CU250S-2PN的控制单元。一开始用报文1,因为报文1是2/2的。我只要设置控制字QW0、转速给定值QW2、状态字IW0、转速实际值IW2,再输入参数就可以运行G120了。现在我想用报文3,


它是5/9的。里面的PZD2和pzd3是一个32位双字,但是我不知道这个双字在程序里面是怎么输入时输QD2和ID2之类的?还是PZD2和PZD3两个字的组合,如PZD2+PZD3?,如果是组合,我再程序里面是不是要分别写MW2和MW3  然后系统会自动组合成一个双字



简单地说,有些报文是用于伺服。单字的精度不够。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?