为什么没有保护就坏了,,不是触发的问题,

应该有故障停机的,我下次停机将电流限制先降下来,375是260的一点五倍,默认值。达不到这个值持续时间长的话,模块其实处于一个临界值,过温保护达不到,过流也没有到,但是时间他就是过载了

Thank you for the support.