回复:132kw电机模块报F30022故障处理过程

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-08 15:10:21

13楼

嗯,不错,我赞同。分析问题方向是对的。


如果能带着惯性轴系空转来做一次速调的优化,P342就有了真实的参数,此时的r345乘以2就是速调的PI乘积时间常数了。


有了上述这些参数,P1496 = 100,那加速过程,电机会自动限制并控制加速度,使其加速过程不要超过电机的额定电流。这一切都是系统自动限制的。非常有效。这就是电流截止控制的挖土机特性,是电机限制过电流的第一道防线。