恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-08 15:44:44
1楼
唉,为了你的问题,我还特意下载了V20的手册。太简单了。V20怎么就像当年的MMV或MDV呢,玩惯了MM440,再看V20,有点像...。算了,废话不说了,说正事。
你把P702 = 12,其他什么都不用改。这样就有了。
端子1是启动停止用的外部切换按钮,端子2是正反转命令。这样,你操作启动以后,用面板操作变频器的频率设定,然后电机按照正旋转方向运行,此时你再操作端子2等于“1”,反转,电机就先制动停止,然后反向加速运行到面板的设定值。这个过程平滑连续。
上述操作,端子1是启动停止,端子2是反向命令,面板是转速频率设定值。各管各的,电机可以在你操作中按命令运行。
另外,你顶楼自己所述的参数都别动,就保持P701 = 1,P702 = 2;然后你把电机转起来以后,不是操作的端子2,而是先操作端子1=0,然后再操作端子2等于1。也能实现正传减速停车反转运行。只不过中间要多操作一个开关的动作。就是先关闭正转,在开通反转,反之亦然。麻烦。你的目前这种设置,要想启动一个方向,必须起始状态端子1/2都是0状态才行。两个端子只能有一个为1,不能都为1。这点要注意。而我告诉你的那个操作,正反转可以连续操作。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主