回复:问一下,PM240-2模块内置直流电抗器,不能接外置制动单元吗?西门子自己的制动单元行不行呢?

假行僧人

  • 帖子

    304
  • 精华

    3
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2005-11-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-08 16:03:28

3楼

 查遍资料,只找到了PM240的有关信息如下:

o   变频器内置的制动单元(外形尺寸F及以下) 是依照变频器的额定电流设计的。

o   内置的制动单元的控制是对应于选型手册中所列的制动电阻阻值设计的。

o   制动电阻是按照5%的负载周期设计的。

 

变频器内置的制动单元(外形尺寸F及以下) 是依照变频器的额定电流设计的。这句话如何解读?