回复:问一下,PM240-2模块内置直流电抗器,不能接外置制动单元吗?西门子自己的制动单元行不行呢?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1456

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-08 16:10:55

4楼

PM240-2自身带有制动单元。干嘛要外接?这不是浪费吗?


只要能共直流母线,为什么不能外接第三方的制动单元呢?感觉楼主的问题是一种无端地搅合?针对新用户制造混乱的概念吗?


第一,PM240-2,自身的内置制动单元,其功率与电动功率是匹配的!所以,PM240-2的四象限工作区间是对称的;


第二,PM240-2如果需要共直流母线,可以把输入悬空,直接用输出的直流母线端子连接共直流母线。按照逆变器的应用去操作。完全没有问题。


不要听信那些飘忽不定传言。SINAMICS的交流传动延续了过去旧型号产品所有的功能,并提升了自己的品质。放心使用。


需要提醒的是,如果谁想按照非西门子官方推荐的方法去使用产品,那后果就是自己要承担风险。这一点毋庸置疑。但是,只要你是专业的,采用第三方产品嫁接和改造中是合理的。那完全ok。没有任何问题。


其实我很喜欢,在传动系统里把西门子的传动作为核心部件,然后周边逐步的国产化。(偷笑)这么做,我已经被n次判保外了。但这么做,成功了会很得意的。毕竟,西门子的传动产品,是一个平台技术。既然是平台技术,我认为就应该作为平台,去组合自己的个性化的结构。


仅此。

我是你的朋友

精华帖版主置评:说的很到位-北