回复:问一下,PM240-2模块内置直流电抗器,不能接外置制动单元吗?西门子自己的制动单元行不行呢?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-08 16:44:30

10楼

展开查看
以下是引用威师爷在2018-07-08 16:28:12的发言 >

会不会楼主把制动电阻搞成制动单元了?


制动电阻倒是可以自己加的。

我认为,楼主是误读了说明书中的解释。西门子的手册,技术参数一栏都有相关指标,以技术参数为准。


至于制动电阻计算,我从来不用手册上说的,因为他给的太保守了,我的应用,电机发电运行工况突加突减,如果制动能力跟不上,直流母线电压就要报故障了。一开始为此我很头疼,但后来掌握了电流截止限制功能,所以制动这一块做的也比较激进。瞬间吸收电流回灌的发电电流。保持直流母线电压不会冲击到报警线,同时还要保证电流截止特性起作用。哇塞,也是费了一番功夫的。