回复:问一下,PM240-2模块内置直流电抗器,不能接外置制动单元吗?西门子自己的制动单元行不行呢?

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-07-08 16:48:04

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-07-08 16:44:30的发言 >10楼

我认为,楼主是误读了说明书中的解释。西门子的手册,技术参数一栏都有相关指标,以技术参数为准。


至于制动电阻计算,我从来不用手册上说的,因为他给的太保守了,我的应用,电机发电运行工况突加突减,如果制动能力跟不上,直流母线电压就要报故障了。一开始为此我很头疼,但后来掌握了电流截止限制功能,所以制动这一块做的也比较激进。瞬间吸收电流回灌的发电电流。保持直流母线电压不会冲击到报警线,同时还要保证电流截止特性起作用。哇塞,也是费了一番功夫的。

以下是引用威师爷在2018-07-08 16:28:12的发言 >:会不会楼主把制动电...

引用详细内容:

会不会楼主把制动电阻搞成制动单元了?


制动电阻倒是可以自己加的。

K版!

但后来掌握了电流截止限制功能?K版这是啥黑科技呀?分享分享?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。