回复:又是一起profibus DP通讯从站输入模块干扰问题的处理过程

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6798
  • 精华

    50
  • 被关注

    144

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-08 18:34:52

41楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-06-28 14:24:29的发言 >13楼

王工,仔细看了一下你写的这篇文章,我大概知道原因了,你的I67.5(循环启动旋钮开关)是外部常闭触点输入,且你的这个信号是从ET200模块输入的,你的问题其实不是什么DP通讯问题干扰问题,实际就是这个ET200的IM151接口模块有问题,更换这个接口模块我认为就OK了,说白了就是这个子站接口模块有问题造成间歇短时不能通讯了,常闭点就变成了常开点,就造成了程序的工作。

这种推理不认同,通讯就是数据的快递,通讯系统设计的基本点就是不能改变数据,所以无论通讯有无干扰,工作状态如何,PB通讯改变了数据是不可能的。即使数据传输畸变了,接收端是不会刷新数据的。

知其道,用其妙!