对于起重类的设备,整个下降过程中都是制动的,如果重载下降时间很长,我接触到的起重设备有的可能达到50分钟连续下降,这样制动单元的制动功率必须按照连续制动功率(100%)配置。我认为楼主主要是担心PM240-2内置的制动单元的制动功率能否满足适配电机连续制动工况的要求。如果不满足要求,才考虑增加外置制动单元。
这个问题可能需要技术支持热线提供内置制动单元的具体数据,根据数据才能判断是否满足这种工况的要求。