回复:问一下,PM240-2模块内置直流电抗器,不能接外置制动单元吗?西门子自己的制动单元行不行呢?

SM AUTO

  • 帖子

    1434
  • 精华

    16
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-09 08:27:43

16楼

对于起重类的设备,整个下降过程中都是制动的,如果重载下降时间很长,我接触到的起重设备有的可能达到50分钟连续下降,这样制动单元的制动功率必须按照连续制动功率(100%)配置。我认为楼主主要是担心PM240-2内置的制动单元的制动功率能否满足适配电机连续制动工况的要求。如果不满足要求,才考虑增加外置制动单元。

这个问题可能需要技术支持热线提供内置制动单元的具体数据,根据数据才能判断是否满足这种工况的要求。