以下是引用北雪雪纷飞在2018-07-07 08:47:38的发言 >7楼

更换模块,132改为160,还是按照要求一步步操作

 

就是开始的时候,,查故障,判断装置的好坏,就是拆电机线,给定频率改V/F 控制方式,,然后测量电压。

 

再就是换上那个160的模块,R0002等于33,也就是拓扑结构不对,,查了一下没问题,最后响起来还有报警A01420,,重新下载项目,,才可以。

 

 

以下是引用高山孤影在2018-07-06 23:22:32的发言 >5楼:很典型的一个维修案...

引用5楼详细内容:

很典型的一个维修案例,对于这方面的故障处理很有意义。这变频器余量较大,缺相还能带起来,如果余量小,就报过流了,总归都对电机不好。

132的改为160KW的,组态里改下配置,重新下载还需重新优化的。

不优化也可以用,但减速机处容易有异响