以下是引用北雪雪纷飞在2018-07-08 08:22:01的发言 >12楼

为什么没有保护就坏了,,不是触发的问题,

应该有故障停机的,我下次停机将电流限制先降下来,375是260的一点五倍,默认值。达不到这个值持续时间长的话,模块其实处于一个临界值,过温保护达不到,过流也没有到,但是时间他就是过载了

如果烘缸,同功率的变频器带同功率的电机,你的加减速时间和急停时间各多少啊

正常运行一般30-40%的负载,但是它的启停功率和急停时都要很大,我们一般做,这块变频器都至少加大一规格,如果用西门子和ABB的软件计算,有的甚至两规格(保证启动、急停的情况下),否则最好是加大启停和急停时间。(国外厂家纸机厂家提传动功率时,都会提出NRL\RDC\START\ACC等,国内一般不提这些,所以一般变频器选的都要小)