5楼

 一开始点动可以,自动不运行,于是检查PLC程序,发现只有档位(该70用于车床,分I档和II档两个档位)符合标志没有导通,于是认为点动的时候档位跑了,重新挂挡,该标志就闭合了,于是可以自动旋转了。后来换了一块CUD1板,刚开始点动还可以,自动不行,这时检查程序就是109/110不闭合了,档位反而正常了,查下去才发现U619的问题。改正U619=103后,一切正常了,但是故障的原因仍然让人摸不着头脑。