此问题,已经发布有些天了,同时在各位同仁帮助下,问题也得到了很好的解决,综合各位大佬的阐述与自己的理解,定时器后面挂线圈输出是没有问题的,主要错误还是出在同名多线圈输出上,由于PLC工作特性,先走完程序,再刷新I/O状态,因为同名多线圈输出,所以线圈状态只保留了最后一次刷新的状态,这也就是为什么M1.1和M1.2使能后,后面网络显示有输出但是在HMI上没有显示的原因了,因为I/O只保存了M1.3使能时的状态,也就是最后一个状态,从而在HMI上显示。
解决办法:
一:将同名多线圈置位输出,当其输出一次以后,再复位,后面再需要输出的时候再置位输出,不用的时候就复位掉。
二:将同名多线圈的使能条件合并,多条件,单输出。
经本人实验,是行得通的。