回复:又是一起profibus DP通讯从站输入模块干扰问题的处理过程

HUANGZE75

  • 帖子

    12871
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-09 10:54:55

46楼

展开查看
以下是引用东方红一红在2018-07-08 18:34:52的发言 >41楼

这种推理不认同,通讯就是数据的快递,通讯系统设计的基本点就是不能改变数据,所以无论通讯有无干扰,工作状态如何,PB通讯改变了数据是不可能的。即使数据传输畸变了,接收端是不会刷新数据的。

以下是引用HUANGZE75在2018-06-28 14:24:29的发言 >13楼:王工,仔细看了一下...

引用13楼详细内容:

王工,仔细看了一下你写的这篇文章,我大概知道原因了,你的I67.5(循环启动旋钮开关)是外部常闭触点输入,且你的这个信号是从ET200模块输入的,你的问题其实不是什么DP通讯问题干扰问题,实际就是这个ET200的IM151接口模块有问题,更换这个接口模块我认为就OK了,说白了就是这个子站接口模块有问题造成间歇短时不能通讯了,常闭点就变成了常开点,就造成了程序的工作。

李工,如果子站通讯不上情况下,子站上的输入点都是检测不到的,相对于全部是常开状态的。对于常闭输入的按钮就相当于动作了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54756条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。