以下是引用HUANGZE75在2018-07-09 10:57:11的发言 >

对一般操作面板按钮线一般都是不使用屏蔽线的。

这个案例的干扰来源于V20变频器,且是数字量输入模块的输入点被干扰的。

当不运行部分V20变频器时,没有这样的干扰,运行V20变频器操作时,会引起这些干扰,所以,才有刚刚开始分析问题时的一个班次,或者一天干扰几次的现象。自做一个计数器也可以发现这个问题。