当时是换了编码器的线及编码器,使用的是1200的脉冲数的,使用上去后,角度显示最小达到了-60度,使用了半个班后,觉的这个编码器有问题,而且跳电问题没有解决了。后来就使用原来的编码器,线用新线,之后正常了,使用到现在,快一月了,没有再报过故障。而且报故障开始报F038,后来就报F042,但是复位后可以使用,其中一个电机整流子电流大,打火严重。现在没有了这种情况。
也是够神奇的,编码器都影响到电机的火花了。
如果你原来的编码器数比1200高,那有可能,那时的电机相当于“飞车”。
否则,理解不了。