回复:问一下,PM240-2模块内置制动单元的功率是多少?手册上查不到相关数据。如果内置制动单元功率不够,能接外置制动单元吧。

SM AUTO

  • 帖子

    1434
  • 精华

    16
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-09 15:58:14

27楼

展开查看
以下是引用昱人在2018-07-09 14:30:42的发言 >22楼:我说一下,55KW的电机,配了110KW的PM240-2,制动电阻7欧姆,25KW。

按照技术支持的说法,110kW的PM240-2的连续制动功率是55kW。你这样用制动单元应该是可以满足制动要求的。不过我看到的制动电阻标配是10.5欧。另外你选的制动电阻的功率不够。

精华帖版主置评:嗯,这么说来是很靠谱的。连续制动,功率必须选够。kdrjl