去年调试的设备了,电机驱动卷筒卷绕钢丝绳提升的设备,无配重;当时调试时也是费了好大劲,遇到了不少问题,后来设备基本能够运行了,但是使用的频率不高;
基于自己对g120调试有限的经验看,该设备电机可能功率选的有点偏小,4kw,功率模块pm240-2为重载功率5.5kw,而且电机没有配编码器。
设备断断续续运行了一年左右的时间,最近发现一个比较频繁的问题是低速下降时,而且是短距离下降时候比较频繁的出现拉不住导致失速下坠的现象,因为工艺要求下降距离在50mm左右,然后停止,实际运行时异常下坠时,下降距离是超过这个距离的,导致plc判断运行超程而报警停机;
目前看使用SLVC,而且不算是大马拉小车,的确是很多风险的,但是因为电机本身选的是不配编码器的,后期增加对于编码器的安装比较麻烦,g120是选的cu250,这个倒是可以加。
更换大功率电机也是带来了时间成本和硬件成本的增加。
现在想请教下大家,针对目前这个情况,在参数优化方面可能还有哪些提高的余地??
我目前的经验,是没有想到更进一步的优化办法,可能自己对驱动的根本原理和g120的掌握程度需要进一步提高。
P1755电机模型 无编码器运行时的转换转速 目前设定30rmp,实际运行最低转速比这个高,大概70rmp;
p1756无编码器运行中电机模型转换转速的回差 50%;