PCS7系统问题求助

已锁定

刘纪宝

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2018-06-25

普通 普通 如何晋级?

PCS7系统问题求助

429

1

2018-07-10 08:50:11

我公司使用的PCS7系统,已正常使用8年,期间也简单的修改过程序,该系统和其它分站用DP通讯,最近出现3个问题,1、程序硬件组态在监控时显示system data不一致,2、出现几次和别的系统讯通突然中断,就是给别的系统的给定信号消失,几分钟后会自动恢复,2、程序里的中断时间加倍,比如说OB35从100ms变为200ms,OB34从1S变为2S,最直接的体现是wincc里的计时显示比实际计时减半。重新下载(only change)一下程序后计时恢复正常。我看了一下正常运行时硬件组态里的cycle time在100ms左右,但我有点不理解的是出现计时问题时,监控显示cycle time为1ms,仅计时不对,其它都运行正常。附上我们的诊断缓冲数据,大家帮我看一下是什么原因,改如何解决。