签到有奖
消息提醒
西门子商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
版主
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2010-11-11
白金 如何晋级?
发布于 2018-07-10 09:03:43
17楼
132的改为160KW的,组态里改下配置,重新下载还需重新优化的。
不优化也可以用,但减速机处容易有异响
引用7楼详细内容:
更换模块,132改为160,还是按照要求一步步操作
就是开始的时候,,查故障,判断装置的好坏,就是拆电机线,给定频率改V/F 控制方式,,然后测量电压。
再就是换上那个160的模块,R0002等于33,也就是拓扑结构不对,,查了一下没问题,最后响起来还有报警A01420,,重新下载项目,,才可以。
引用5楼详细内容:
很典型的一个维修案例,对于这方面的故障处理很有意义。这变频器余量较大,缺相还能带起来,如果余量小,就报过流了,总归都对电机不好。
我觉得没有更换电机就不需要优化
我查了几个参数,没有变,,而且电机数据跟驱动数据应该是分离的,我修改了一部分的模块数据没有必要再次优化。
请填写推广理由:
【免费得】提交调研结果免费得电子版《西门子自动化产品500问》
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有8251条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!