该系统为西门子多传动,供电系统为交流380V,整流器型号6SE7041-8EK85--0AA0、800KW,直流母排供电带多个Masterdrive VC装机装柜型装置,柜顶装有制动电阻;现出现故障为开卷机逆变器型号6SE7033-7TG60、200KW,就该装置出现F006故障,直流母排超压,设备在降速时出现。先前怀疑为CUVC板问题,实际上软件监控电压最高为720+V;且其他在同母排的逆变器未报故障。更换CUVC板后,重新下载程序,试机升降速均正常。现在新板使用两个月左右,F006故障再次出现,请大神帮忙分析分析。
注:换板前也尝试了对P464的值加大,但效果不佳,故障一致会出现。