参数调整的话,就是自由功能块加一个定时器控制,当变频器停止了延时一段时间停止风机。

这种做法虽可以,但也不好,好的做法是根据变频器柜内温度控制排风扇。

我们一般都是加一个温度控制器(可延时,有温差范围),控制继电器控制风机,一般设定温度为26-30℃,温差范围3-5度,比如设定30摄氏度,5度温差,当温度高于35℃时,动作启动风机,当温度低于25摄氏度时停止风机。

这样对变频器柜内的温度控制最好,单纯的只用自由功能块控制风机,不能根据温度控制