恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-11 08:25:09
19楼
我觉得没有更换电机就不需要优化
我查了几个参数,没有变,,而且电机数据跟驱动数据应该是分离的,我修改了一部分的模块数据没有必要再次优化。
我以前也是这样理解的
13年我和你一样,也是132KW的模块坏了,没有备件换的是160KW的,烘缸辅传。
对于传动每一次的更换后我们都会对电机、减速机、逆变器温度及响声进行监控一两个班的,和你一样我也是没有优化的,一是当时时间紧,二主要是我也认为没必要。更换开启时间不长,就发现减速机处有响声,因为已经开机了,所以再现调整PI参数。后期咨询西门子传动工程师,他们的建议是重做优化,自动计算的参数会变化的。
精华帖版主置评:谢谢您的提醒-北
请填写推广理由:
分享
只看
楼主