以下是引用宝冬在2018-07-09 21:55:14的发言 >44楼

前一阵子在现场,变频器一起动就给机械外壳上感应出110多伏电压,摸着麻酥酥的,打人直哆嗦。后来到处拉地线做等电位连接接地就好了。

原本公司的人不太在乎EMC的事情,经过这个事情都信服了。目前我们在设计下一代的控制柜,做结构优化,EMC被列为头等规则考虑。

所有已知的EMC手段全上。柜子周身遍布接地铜排,柜子完全不用漆,镀锌板和304。特地设计了用于捆扎和固定导线屏蔽层的支架式接地结构。内外的通信线、信号线全屏蔽并等电位接地。设备各处的传感器和执行机构都伴随跑一根地线。

西门子EMC手册里讲的那些原则,我给机械工程师们都讲了,现在都很重视并配合。反正就是不厌其烦的到处做等电位连接和充分屏蔽接地,其实也并不会花太多钱,都是细节处理。

的确,设计,安装,很多工艺要求都有就看你是不是遵照执行,为了所谓的“省”很多环节都省了,可最后真的可以省吗,出了状况亡羊补牢,最初省的还要加倍还回来。影响呢......

还是那句话,技术来不得半点虚假和“捷径”。