恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-11 13:57:07
41楼
关于PM240-2制动能力的问题,这里跟大家确定一下:
A-C尺寸的内部制动斩波器,具有100%制动周期的变频器功率,即可以按照变频器功率长时制动。
D-F尺寸的内部制动斩波器,具有50%制动周期的变频器功率,即可以按照240s周期,120s变频器功率制动
FSG尺寸的内部制动斩波器,具有10%制动周期的变频器功,即可以按照240s周期,24s变频器功率制动
D-FSGP尺寸的M240-2不允许外加制动单元,会产生谐振。
莫名其妙的自己降低产品的性能和适应性,用户可惨了,以前的设计失效了,看来需考虑换用ABB的了,可通讯、接口又需额外的做工作,什么事啊。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主