回复:问一下,PM240-2模块内置制动单元的功率是多少?手册上查不到相关数据。如果内置制动单元功率不够,能接外置制动单元吧。

树林

  • 帖子

    120
  • 精华

    2
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-11 13:57:07

41楼

展开查看
以下是引用西门子驱动技术支持在2018-07-10 11:39:22的发言 >36楼

 关于PM240-2制动能力的问题,这里跟大家确定一下:

A-C尺寸的内部制动斩波器,具有100%制动周期的变频器功率,即可以按照变频器功率长时制动。

D-F尺寸的内部制动斩波器,具有50%制动周期的变频器功率,即可以按照240s周期,120s变频器功率制动

FSG尺寸的内部制动斩波器,具有10%制动周期的变频器功,即可以按照240s周期,24s变频器功率制动

D-FSGP尺寸的M240-2不允许外加制动单元,会产生谐振。

莫名其妙的自己降低产品的性能和适应性,用户可惨了,以前的设计失效了,看来需考虑换用ABB的了,可通讯、接口又需额外的做工作,什么事啊。