以下是引用lzm在2018-07-11 11:13:53的发言 >

的确,设计,安装,很多工艺要求都有就看你是不是遵照执行,为了所谓的“省”很多环节都省了,可最后真的可以省吗,出了状况亡羊补牢,最初省的还要加倍还回来。影响呢......

还是那句话,技术来不得半点虚假和“捷径”。

其实问题还是出在自动化与驱动系统设计者自身,设计者如果没有EMC的认识,系统当然没有留出PE接线位置,而且等电位的连接组件,附件不在设计文件里体现,安装布线没有技术工艺文件,让现场的施工人员自己想办法?那就真的没戏了。五花八门的安装布线手法什么都会有。系统的可靠性就真的没。


另外,图纸没有技术要求,做柜子的制造商自己看着办。哇,怎么省事,怎么省钱怎么做。喷漆防锈,千篇一律。装的柜子,金属框架,背板都是绝缘的。问题就来了。


指望着现场的人员有高超的EMC感知和经验去处理问题?那只能是凭运气了。