以下是引用YuΛn在2018-06-30 10:40:10的发言 >楼主:一套控制柜系统,用的西门子1200的PLC,硬件组态完成,一个通信模块CM1241,CPU是1214C,接下来依次是SM1222,SM1231(RTD),SM121(AI),3个SM1232(AQ),程序下载后,在线监控正常,模拟量几个点都有输出,但实际用万用表去测量最后一个1232模块,四个通道全都是3.99mA,前面两个输出正常,这个最有可能是什么问题?在线等,急!!! PS:已经更换过一个新的1232,还是同样问题

3.99,可不就是4ma

你组态选了4-20ma,现在,最低输出4ma,正常啊

你这样操作。改成0-20mA

你输出的时候,写个27648,试试,应该是20mA