G120功率模块,轻过载,重过载的选型说明

已锁定

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

G120功率模块,轻过载,重过载的选型说明

8659

20

2018-07-11 17:00:46

star star star star star

一次涉及到旧设备更换电机的问题,让自己花时间又研究了一下G120功率模块的选型问题,因为新换电机功率提高了,目前的变频器是否匹配新电机,是需要提前考虑的。

 

之前知道功率模块分为重过载和轻过载,但是对具体的区分方式不是很清楚,这次花时间了解了一下。

个人目前的总结是,相比较于重过载,轻过载,就是短时间内变频器输出的电流比基准电流稍微高一些,最大1.5倍,其他时间内输出的电流就可以大一点;

而重过载,则是短时间内输出的电流要比基准电流更大一些,则其他时间内输出的电流就需要更小一些。

或者还可以说负载电流波动大的,则需要选更大功率的功率模块,反之,则选比较接近实际功率的。

以达到输出的平衡或者说有更多的散热时间。


在拿7.5KW的功率单元计算时,我发现的一个问题是,轻载1.5倍过载比重载2倍过载电流还大,分别是27A和26.5A,1.1倍轻载和1.5倍重载相同都是19.8A,非过载阶段,其余的240s,轻载18A,重载13.2A。如此,单从时间和电流看,好像这个型号的功率单元,在轻载状态下,可能输出更多的电流,当然这也描述可能不够准确,但也这正是我不理解的地方,打电话问了下客服也没有给我讲明白,我又统计了其他功率的功率模块,有的是这样,有的不是。

期望论坛的高手再讲解一下。


之前见版主发过这个图,



G120功率模块,轻过载,重过载的选型说明 已锁定