WINCC7.4通过ODBC连接ACCESS数据,脚本运行不正常,哪个给知道一下

已锁定

山顶有风

  • 帖子

    818
  • 精华

    3
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-09-21

普通 普通 如何晋级?

WINCC7.4通过ODBC连接ACCESS数据,脚本运行不正常,哪个给知道一下

849

1

2018-07-11 20:40:14

1、各位技术大牛,我14年用WINCC6.2通过ODBC连接ACCESS数据库,读取及写入数据库操作。今年有一个类似的项目,但是WINCC是7.4的版本,现在出现一个问题是wincc不能把数据写入到ACCESS数据库内,读取数据可以,同样的脚本,同样的操作,但是现在就是实现不了。

2、已经设定ODBC数据源,驱动选择microsoft ACCESS Driver-选择系统DSN,已经正常设置。

3、区别是14年当时使用的WINCC6.2+XP系统,现在项目是WINCC7.4+WIN7 32位系统。

4、使用msgbox指令检查脚本执行的位置,问题出现在Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection"),往后就没有执行。

5、现在怀疑没有创建ADOBD的Connection对象,不知道怎么解决。


请各位技术大牛指导一下。

下面是测试脚本:

----------------------------

Dim objConnection

Dim strConnectionString

Dim lngValue

Dim strSQL

Dim objCommand


strConnectionString = "Provider=MSDASQL;DSN=TEST;UID=;PWD=;" 

lngValue = HMIRuntime.Tags("Tag1").Read

strSQL = "INSERT INTO WINCC_DATA (TagValue) VALUES (" & lngValue & ");"  

msgbox(“AAAAAAAAAA”)'这条msgbox窗口可以正常显示

Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")

msgbox(“BBBBBBBBB”)'这条msgbox窗口可以不能正常显示

objConnection.ConnectionString = strConnectionString

objConnection.Open


Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")

With objCommand

    .ActiveConnection = objConnection

    .CommandText = strSQL

End With


objCommand.Execute

Set objCommand = Nothing

objConnection.Close

Set objConnection = Nothing

---------------------------------------------------


WINCC7.4通过ODBC连接ACCESS数据,脚本运行不正常,哪个给知道一下 已锁定