以下是引用威师爷在2018-07-04 09:26:59的发言 >51楼

充电回路是不是就是3相交流整直流的一个回路?充电回路通过整流模块搭接到系统的DC BUS 上给系统上所有电容进行充电,当DC-BUS电压提升到一定的阀值,有源前端闭合主接触器同时或者延时断开充电回路的供电,系统投入正常的运行。


那么这个时候我的疑问是充电回路是一个独立不同于主回路的一个回路,交流电源相序有必要区分吗?我认为不就是两个直流回路的并联吗?(直流当然是必须区分B+B-的)

这里也说明一下,我不是针对西门子的系统说的,我是基于我接触过的系统来提问的。希望乒版多多指教!

以下是引用老兵在2018-07-03 22:49:53的发言 >49楼:L1L2L3是预充回路...

引用49楼详细内容:

L1L2L3是预充回路进线,相序必须与主回路相序一致。 预充没有完成,是不允许合主回路的,因为那时电容相当于短路。 大功率进线开关多用智能断路器,这种断路器大多具有手动合闸功能,最好把手动合闸功能去掉。

看46楼任版的那个贴图,你可以看出如果预充与主回路相序不一致的话,一旦预充没有断开主回路就合的话,充电电阻就会承受线电压,很快就会完蛋了。