回复:132kw电机模块报F30022故障处理过程

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-11 22:08:52

20楼

换装置和原来的规格不一样,需要重新优化的。而且重新优化费不了多长时间,10分钟左右吧,


维护SINAMICS的系统,要先有一个用户自己的工艺文件,把它编成cdl和xml文件,保存好。系统默认的是是保存在u7文件夹里。一旦更换装置,


第一步,新建文件,在线后把新的装置结构配置,拷贝到计算机;

第二步,离线,设置快速调试的参数;

第三步,在线并下载建立的快速调试参数;

第四步,用操作面板合闸启动两次,完成P1900 = 1的两次辨识和优化;

第五步,打开用户文件XML文件并改写参数。

第六步,完成调试,检查参数设置无误后,正常运行系统。


应该是很快搞定了。

我是你的朋友

精华帖版主置评:六步走不错,我也试试那个用户文件-北