以下是引用北雪雪纷飞在2018-07-10 09:10:49的发言 >18楼

这个问题确实存在,整个系统都是这样的,,为什么??招标只认价格,一分钱一分货啊

 

大部分的电机跟变频器都是同一功率的,甚至一些风机泵都小一规格,,现在提速了,原先设计最高650米,而现在都到700了,,都超频了,加减速都是60S。。

 

我选装置都是大一挡的,不说别的,万一急加速 减速,装置坏不了,,而且散热也好了,132与160 的装置都不是同一规格,160的装置明显大,风机也大,价格差不了多少

原来用132的装置,模块温度50左右,,现在用160的装置,模块温度33左右,这效果多明显

以下是引用梦天空在2018-07-09 08:52:45的发言 >15楼:如果烘缸,同功率的...

引用15楼详细内容:

如果烘缸,同功率的变频器带同功率的电机,你的加减速时间和急停时间各多少啊

正常运行一般30-40%的负载,但是它的启停功率和急停时都要很大,我们一般做,这块变频器都至少加大一规格,如果用西门子和ABB的软件计算,有的甚至两规格(保证启动、急停的情况下),否则最好是加大启停和急停时间。(国外厂家纸机厂家提传动功率时,都会提出NRL\RDC\START\ACC等,国内一般不提这些,所以一般变频器选的都要小)

以下是引用北雪雪纷飞在2018-07-08 08:22:01的发言 >12楼:为什么没有保护就坏...

引用12楼详细内容:

为什么没有保护就坏了,,不是触发的问题,

应该有故障停机的,我下次停机将电流限制先降下来,375是260的一点五倍,默认值。达不到这个值持续时间长的话,模块其实处于一个临界值,过温保护达不到,过流也没有到,但是时间他就是过载了

北侠,急停时间多少,估计怎么也得120S以上,甚至180S。