DP电缆A/B反接,从物理原理上看仅仅的颜色的不同,方便你实际现场判断通讯电缆的极性。

但是,搞不懂的是为什么要逆向思维用在此方面?出于什么目的?如果仅仅在此小问题上这么随意,那么,系统工程中有很多问题如何对待?

cpuBF和SF报警范围很广,需要根据在线cpu诊断缓冲区信息,判断问题。

一般BF故障是指cpu通讯接口模块及其以外的所有模块故障或者软件错误引起的。