展开查看
以下是引用zhangli0在2018-07-12 11:31:40的发言 >7楼

整数就是我说的那个呀!0~1000对应0.0~10.0就行了。有简单方法你为何非要自己去麻烦呢?脚本当然可以了。

定义一个wincc的内部变量,wincc的io域链接内部变量。

dim mytag

mytag=hmiruntime.tags("外部变量").read

mytag=mytag/100.0

hmiruntime.tags("内部变量").write mytag

界面显示内部变量。

dim mytag

mytag=hmiruntime.tags("内部变量").read

mytag=mytag*100.0

hmiruntime.tags("外部变量").write mytag

控制输出。


以下是引用wozuile01在2018-07-12 11:25:30的发言 >:数据类型为16位整数...

引用详细内容:

数据类型为16位整数可以吗?

又反复在wincc7.0里测试了一下,对于输入域数据类型为整数型的小数点位无法实现,数据类型为实数的可以实现带小数点的数据写入。