恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-07-12 14:32:01
1楼
有简单地说和详细地说。
简单地说:
这是由IGBT开关元件自身特性和设计散热的“热平衡”决定的。
指定的IGBT元件有其具体的工作温度、频率参数、额定电流和最大电流相关曲线。任何时候都不可超过边界范围。
详细地说:
半导体开关元件实际上并不是理想的“开关”,在导通和关闭时,是存在Tr上升、下降(微秒级)过程的。在此过程中,半导体处于电阻状态。因此,I2R是变换成热量,透过散热器散热达到热平衡。
其次,IGBT导通时,还存在导通压降(1伏左右)。所以导通时,IVd也是变换成热量。
所以,同一IGBT工作频率越高,元件发热量越大。而散热设计已经确定,所以,要降容使用。
(你那个图是指2kHz开关频率。增大工作频率时,还得下降指标。)
因为I2R,随着电流增大,热损耗功率是指数上升,所以,如果是存在 2倍额定功率输出,那么常态使用的连续工作额定指标要降低。
所以,东西就是那个东西。根据使用状态,来看它的连续工作的额定功率。
精华帖版主置评:good "know why"~by老兵
请填写推广理由:
分享
只看
楼主