用版主的方法整理了一下

定义一个wincc的内部变量,变量数据类型为Real,wincc的io域直接链接内部变量。

1,wincc数据显示调整

在输入/输出域的事件----输入/输出---输出值----更改---vbs动作

dim mytag

mytag=hmiruntime.tags("外部变量").read

mytag=mytag/100.0

hmiruntime.tags("内部变量").write mytag

界面显示内部变量。

2,写入plc的数据调整

在输入/输出域的事件----输入/输出---输入值----更改---vbs动作

dim mytag

mytag=hmiruntime.tags("内部变量").read

mytag=mytag*100.0

hmiruntime.tags("外部变量").write mytag

控制输出。