回复:有人在触摸屏上动态监控IO表,一个界面监控了所有IO状态,怎么做到的

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9143
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-12 14:50:17

10楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-07-12 10:04:00的发言 >7楼

触摸屏MP277以上,即精智面板有一个函数控件,可以实现输入plc中的任何变量地址显示实际状态值的(我现在wincc flexible又出现问题了)故无法给出这个函数值,

我做过自己编辑的所谓设备状态值显示的,就是一个一个的做,做一行然后通过复制,粘贴、修改变量及状态字符完成的。

因为做的数量多,修改变量及状态字符需要仔细核对,比较消耗时间的。