回复:G120功率模块,轻过载,重过载的选型说明

Haohaobb

  • 帖子

    1639
  • 精华

    39
  • 被关注

    256

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-07-12 17:12:08

3楼

展开查看
以下是引用老兵在2018-07-12 16:50:42的发言 >2楼

 LO及HO,除了考虑工作周期,也就是你说的3秒、57秒、240秒时对应的不同过载能力,还要考虑环境温度及海拨高度。综合以上所有因素后,就可以知道HO与LO输出电流不能单纯的比较大小了。

这些在样本中都有数据或图表。

谢谢版主!


之前一直凭简单的经验去选择驱动器,比如在电机功率确认之后,驱动器的功率一般是比电机功率至少大1档的,而且目前g120功率模块的选型,都是HO功率还要比电机功率大一档,目前来看如此使用基本是没有问题的,只要电机功率选择是匹配所驱动设备的,但是在一定程度上是造成了浪费的。

上次记得y版还是k版说一般是选择当前规格的最大功率,说价格差不多,今天自己看了一下,同一规格,不同功率,价格上也还是有一些区别的。


环境因素等包括电机实际运行的过载情况,很多时候我们电控这边前期还是得不到准确的数据,看来选型还是综合理论计算和经验积累来做哈!!!但是基本原理尽可能的搞清楚了还是很有用的~!