回复:S7200做从站与和利时DCS系统(或第三方系统)走Modbus通信,具体该怎么做?不要网上考的,谢谢

YUKJ

  • 帖子

    3295
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-07-12 21:04:35

10楼

既然 S7200做从站,你就没有必要知道上位机的地址是从1或0开始。

你需要做的是按Modbus标准做好你的通讯程序(最终使用MODSCAN32测试通过),并告知上位机你的通讯参数---数据地址的含义、站地址、波特率和奇偶检。最后3项(站地址、波特率和奇偶检)一般应该做成上位机可以修改的。