既然 S7200做从站,你就没有必要知道上位机的地址是从1或0开始。
你需要做的是按Modbus标准做好你的通讯程序(最终使用MODSCAN32测试通过),并告知上位机你的通讯参数---数据地址的含义、站地址、波特率和奇偶检。最后3项(站地址、波特率和奇偶检)一般应该做成上位机可以修改的。