我在使用1500PLC下载程序时(CPU不停止)经常出现大量程序块不同步问题,要求所有不同步的程序块进行下载,但这些程序块并没有修改,离线/在线比较也是一样的,为什么会出现这种情况?当CPU运行时这么做可能会导致设备停止,如何才能避免这种情况?

我发现当一个数据块中的内容被其它程序块使用时,如果修改了此数据块,则所有使用了此数据块内容的程序块都会出现不同步的现象。而我在下载此数据块时,上述程序块都将下载,有时候下载没什么影响、有时候会造成大量的数据块被初始化、甚至有时候出现CPU停止的情况。这在正常生产时是绝对不允许的。我现在还没有摸索出规律,也没有找到相关的文件说明。在STEP7中是不会出现这种情况的,我怀疑还是因为TIA引入符号地址的关系,可能其内核还是依赖绝对物理地址,在编译时符号地址必须和绝对物理地址对应上才行,一旦对应不上,就会出现不同步。哪位专家对此精通,可以来教教我到底该怎么做。现在我不敢随意修改数据块,因为下载时造成的后果不可知。我认为1500PLC在这方面是一个大大的失败,如果不修改会极大的限制此PLC的应用范围。