用户自己程序备份是做维保的必修课!

曾经遇见过2次400的程序,程序存放在flash卡上的,电池也没有报警,就是在做维保时,断电后维保结束再上电,用户程序丢失。

重新断电拔flash卡,清洁后插入,重新下载用户程序后,几年了一直有维保时再也没有出现过,我说的意思是纵然flash卡是永久保持型存储卡,但是,一旦出现可能的接触问题程序照样会丢失的,备份程序是必须的,并且需要多个电脑中备份。