回复:S7-200 SMART 无法读取上位机的数据

果果WYX

  • 帖子

    278
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2018-07-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-07-13 10:42:30

14楼

PLC在通信的时候每次通信完成后必须用完成位去复位你的使能命令

这样做是避免在同一时间

出现多次通信的操作

正常通信默认同一时间里面只能执行一次读或写的命令

产生错误的话先用串口助手检查硬件配置与参数设置是否正确

正常后再从软件程序里面找一下原因

刚开始不熟悉通信的你可以先读一个数据实验一下成功后再进行一下写操作

主站与从站的数据地址格式 

效验格式波特率是否支持连读连写都必须注意

还有就是数据的指针存放地址不允许在其他地方二次使用


评论