CU240E-2 用的无编码器矢量控制,只给了启动信号,没有给转速信号,这时电机堵转,抱闸打开了,有危险,需要设置哪些参数
提问者:一直走在学习路上的菜鸟电工
给了使能信号,抱闸是要打开的,这种情况你只能从程序上避免啊,给使能时确保给速度,否则就不要给使能,当然给了使能不给速度也可以悬停的,只要变频器调好了。
给使能不给速度的情况下要设置哪些参数,这种情况下,不需要特别有针对的设置参数的,slvc也算是闭环控制了,如果给使能未给速度,假如电机异常转动了,会有报警产生的,如果是伺服电机只给使能,却不运行是很常见的工况;对于异步电机,我个人建议,除非你设备的确需要如此,否则,电机不动作的时,干嘛不断开使能抱闸呢,需要运行时,再给速度和使能信号,这样还可以减少电机发热,节能。即使就是要有使能无动作,调试也就是正常的调试流程,走完初始化向导,做速度环优化,抱闸设控制置等参数设定而已。